mulle tundub, et olen kõik õigesti teinud, sest kollektori pealevool ja tagasivool on identne. Ometi annab Revit veateatist, et süsteem on ebaühtne. Antud elemendi ID on kollektor ise. kui liigutada kollektorit, siis liiguvad kõik torud kaasa, seetõttu tundub, et ühendused on õiged.

 

In reply to Raul Rõkk

Re: Põrandkütte arvutused

by Sofia Vasman -
Tere!

Soovitan kontrollida järgmist:
  • Kas kollektorit peegeldati? Revitil tekib peegeldamisel tihti ühenduste/konnektorite suundade ja süsteemitüüpidega vigu.
  • Kas kopeerimisel kopeeriti kaasa juba loodud süsteem ja nüüd loetakse neid topelt? Seda saab kontrollida, kas liikudes kursoriga kollektori kohale ja vajutades Tab'i (et näha, kui suur ja milline süsteem valituks osutub). Või vaadates System Browser'ist, mitu süsteemi ja kollektorit projektis tegelikult on ning millised elemendid millisesse süsteemi kuuluvad.

Mida veel proovida:
  • Kustutada ajutiselt ühendused kollektoriga ja kustutada kollektori süsteem (kasuta Tab'i, et valida ainult süsteem, mitte kollektori objekti ennast).
  • Kontrolli üle kollektori konnektorite süsteemitüübid (System Classification / System Type).
  • Kontrolli, et kontuuride torutüübid ja süsteemid on õiged ehk ühes kontuuris pole erineva süsteemiga seotud lõike.