Jooniste tähised

Jooniste tähised

Deniss Kovalenko
Vastuste arv 4

Tere, olen lõppetanud looma tähiste family-id ja tuli üks probleem reguleer ventiilitega. Ei näita joonisel läbimõõdu, kuna Labale sees on parameeter Connection Size määratud. Ehk millegi pärast mudelis ta ei loe seda parameetri ja ei kuva tähisele väärtused. Kas oskate aidata kuidas parandada või mis parameetriga o paremini asendada?



Vastuses Deniss Kovalenko

Re: Jooniste tähised

Sofia Vasman
Mis on selle parameetri väärtus? See peaks olema tüübi parameeter (ehk Edit Type alt kontrollitav). Teine variant oleks kasutada parameetrit Size, kuigi see näitaks ventiili mõlema ühenduse suurust
Vastuses Sofia Vasman

Vastus: Re: Jooniste tähised

Deniss Kovalenko
Kui vahetan parameetri Size, siis ikka ei näita midagi. Kuigi vajutades ventiili peale siis Identty data all on n'ha ventiili parameetri väärtust Connection Size olemas ehk 15. Aga tähisele ta seda ei kuva.
Vastuses Deniss Kovalenko

Re: Vastus: Re: Jooniste tähised

Sofia Vasman
Ja tähise sisu muutmisel vajutasid iga kord load into project ka?
Vastuses Sofia Vasman

Vastus: Re: Vastus: Re: Jooniste tähised

Deniss Kovalenko
Õige, varem pole seda nuppu valinud. Nüüd Szize parameetriga kuvab DN-10-10 väärtust. Kui see on sobiv variant esitmaiseks siis jättan niimodi.